发表于 2018-10-31 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
1,分段浇筑时,可能深层搅拌不到位。2,养护未到位
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

10

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-31 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
按c25重新计算下~看看配筋满足嘛~
回复

使用道具 举报

24

主题

57

帖子

243

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-31

2019天空培训班

发表于 2018-10-31 17:03 | 显示全部楼层
混凝土质量不合格属于常见工程质量问题。碰到过也处理过比较多的工程实例了,柱混凝土强度不足直接压碎的也有。一般就是混凝土厂的问题和施工过程的问题。
检测不一定要取芯,按照检测规范可以整个柱分区布置测点回弹,对回弹数据修正后推定整个柱的混凝土强度。一般都是取整个柱强度最小的值。
如果强度不小于C25一般进行验算后加固,如果强度小于C25采用置换的方法处理。
这种情况还要对梁柱节点区域取芯,如果节点域强度不满足设计要求,节点域进行置换
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

46

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-31 19:00 | 显示全部楼层
泛泛爱吃鸡 发表于 2018-10-30 21:33
层高3.3m,大概在1.5m左右的高度回弹的。这样是不是就排除了这个可能性?

主要是看柱底和柱顶的差异,如果和柱中部的强度差别不大,那就可以排除混凝土离析的问题了。如果差别较大,就有可能是离析的问题或者是混凝土配比或养护的问题。因为一般情况下C30的混凝土浇筑后的强度不会差那么多。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-31
发表于 2018-11-1 08:38 | 显示全部楼层
可能的原因:1、混凝土的配比跟质量问题,如果是商混,一般情况下运输距离稍远或堵车的地方都会多加水。2、振捣不充分,混凝土表面不密实;3、养护不到位;4、如果是表面浮浆较厚的原因的话,打磨后可能会高一点。处理:1、核对规范对混凝土强度有无最低标号要求;2、如在要求范围内,核算结构是否满足受力要求;3、如受力没有问题,各方协调好的情况可以请专家开论证会,形成一个结论就可以;如受力有问题,就需要考虑加固或返工了。
回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

2256

积分

初中生

Rank: 2

注册时间
2018-11-10

条文解析天空书友

发表于 2018-11-18 06:47 | 显示全部楼层
养护问题,钻芯后强度会满足要求。
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

8025

积分

三年之约

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

注册时间
2018-11-17

三年之约条文解析二级真题一级真题计算手册天空书友2019天空培训班

发表于 2018-11-23 07:48 | 显示全部楼层
我也刚碰到这个情况,剪力墙混凝土强度设计C50,但是回弹值刚刚到C45,最后约谈混凝土厂家,最后发现是混凝土厂家那一批次的配比出问题了,但是混凝土厂家不承认,非说是施工单位私自加水加多了......所以出现这种情况,处理方法是:1.让施工单位确定标号不够的真实原因;2.根据结果进行复核设计;3.如无受力问题,可考虑出证明或者施工单位自行解决;4.如有问题,实事求是进行加固。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

5410

积分

天空全套书

Rank: 6Rank: 6

注册时间
2018-12-17

条文解析二级真题一级真题计算手册天空书友

发表于 2018-12-28 16:44 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

8030

积分

三年之约

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

注册时间
2018-12-21

三年之约条文解析二级真题一级真题计算手册天空书友2019天空培训班

发表于 2018-12-28 19:33 | 显示全部楼层
强度不足的可能原因:
1.商混配比不合格:但同时浇筑的梁板没问题,可基本排除此因素;
2.养护条件:个人认为如果不是非常恶劣的环境(比如严寒地区冬季施工而不做养护),养护条件的好坏所造成的影响不是特别大,所以这个应该不是决定性因素;
3.浇筑过程:最大可能就是浇筑时候振捣不到位,有好多工地模板工技术不行,尤其柱子相比梁板在浇筑时更容易跑模,所以有的工地发现危险就干脆不做振捣了,如果是这个原因,打磨两三毫米应该强度也不够。
其次,浇筑混凝时有的工地为了好施工私自加水,如果是这个原因,而且振捣到位的话,打磨几毫米再回弹可能会好一些,直观的检查方法就是看有没有烂根。
补救方法:如果最后检测单位出具的报告就是标号不合格,甲方肯定会要求设计院按实际标号反算够不够,其实算不算都一样,绝大多数肯定不够,标号差得多的话,即使算够了你能说够?甲方会认为你给他浪费了多少钱,所以最省钱简单的办法就是增大截面加固一下