[钢结构] 门钢厂房附跨建模

[复制链接]

1

主题

12

帖子

25

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-11-10 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个门钢厂房四周还有小的钢结构附房,一跨(只有厂房一半高),纵墙方向可以建模考虑与厂房共用一个柱子;山墙部分附跨能否共用抗风柱,如果不能是按照门钢建一榀还是建成单跨框架计算。

我知道答案 回答被采纳将会获得10 积分 + 10 积分 已有8人回答
回复

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

3315

积分

初中生

Rank: 2

注册时间
2018-11-7

条文解析一级真题天空书友

发表于 2018-11-12 08:50 | 显示全部楼层
依据门刚规范5.1.2条可采用门刚,由于高度及跨度没说,高度超了按单品框架计算合理

点评

你好,柱高7米宽度24米,我纵墙部分外附跨再用的门规5.1.2中e的计算模型,山墙部分的外附跨比较相近的是h模型,但是规范是在厂房内偏跨,我的是外偏跨就应该分开来建模吧  详情 回复 发表于 2018-11-12 14:34
回复

使用道具 举报

1

主题

12

帖子

25

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
 楼主| 发表于 2018-11-12 14:34 | 显示全部楼层
qingkong615 发表于 2018-11-12 08:50
依据门刚规范5.1.2条可采用门刚,由于高度及跨度没说,高度超了按单品框架计算合理

你好,柱高7米宽度24米,我纵墙部分外附跨再用的门规5.1.2中e的计算模型,山墙部分的外附跨比较相近的是h模型,但是规范是在厂房内偏跨,我的是外偏跨就应该分开来建模吧

点评

不用分开,相当于5.1.2中的(e)  详情 回复 发表于 2018-11-13 09:45
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

20

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-11-12 15:50 | 显示全部楼层
如果要受力明确的话,山墙部分最好弄成双柱子,也按门房建模,如果单柱子按门刚建模也可以

点评

你好,山墙部分按门刚建模是建成三维?,一榀怎么考虑与主厂房的作用  详情 回复 发表于 2018-11-13 22:26
回复

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

3315

积分

初中生

Rank: 2

注册时间
2018-11-7

条文解析一级真题天空书友

发表于 2018-11-13 09:45 | 显示全部楼层
在路上 发表于 2018-11-12 14:34
你好,柱高7米宽度24米,我纵墙部分外附跨再用的门规5.1.2中e的计算模型,山墙部分的外附跨比较相近的是h ...

不用分开,相当于5.1.2中的(e)

点评

你好,请问山墙部分不分开,按照5.1.2中e来建模,不是很明白  详情 回复 发表于 2018-11-13 19:34
回复

使用道具 举报

1

主题

12

帖子

25

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
 楼主| 发表于 2018-11-13 19:34 | 显示全部楼层
qingkong615 发表于 2018-11-13 09:45
不用分开,相当于5.1.2中的(e)

你好,请问山墙部分不分开,按照5.1.2中e来建模,不是很明白
回复

使用道具 举报

1

主题

12

帖子

25

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
 楼主| 发表于 2018-11-13 22:26 | 显示全部楼层
huahai556 发表于 2018-11-12 15:50
如果要受力明确的话,山墙部分最好弄成双柱子,也按门房建模,如果单柱子按门刚建模也可以

你好,山墙部分按门刚建模是建成三维?,一榀怎么考虑与主厂房的作用
回复

使用道具 举报

1

主题

17

帖子

81

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30

2019天空培训班答疑专员

发表于 2018-11-15 16:30 | 显示全部楼层
抗风柱怎么共用的啊,临跨怎么还有原结构的抗风柱设置在跨外???
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

5

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2019-1-21

2019天空培训班天空书友

发表于 2019-3-31 17:39 | 显示全部楼层
可以做门钢,
抗风柱与附房梁最好铰接,下设圆钢筋交叉撑
抗风柱与厂房梁顶弹簧板或长圆孔连接,抗风柱位置厂房屋面设压杆及隅撑
附房柱脚建议刚接
回复